Studi, czym wg Ciebie różni się zero od neutralnego?
chodziło mi o to, że może być na wejściu do budynku/lokalu przyłącze instalacja typu TT, TN-C, TN-S, lub TN-C-S i zależnie od tego jest różna ilość kabli i o różnej funkcji, może niedokładnie to nazwałem.
prawidłowo powinno być
2 przewodowa to L+N (dla TT) lub L+PEN (dla TN-C)
3 przewodowa to L+N+PE (dla TN-S) oraz prawie nieistniejące TT + własna instalacja ochronna indywidualna lub zbiorowa
4 przewody to L+N+PE+PEN (dla TN-C-S) zależnie od miejsca instalacji, gdyż ona jest połączeniem modelu TN-C i TN-S, gdzie przewody N oraz PE wydziela się ze wspólnego PEN przed głównym różnicowo-prądowym i już nie wolno ich dalej połączyć, ale można mięć częśc odbiorników niezabezpieczonych "różnicówką" i połączonych jak do instalacji TN-C
Czy teraz dobrze to wyraziłem i jest zgodne ze sztuką ?
Pomogłem, nie zapomnij kliknąć w
_________________